照明回路的开关合不上闸,只有两种可能性:
1.推不动
手柄在分闸位置,用力向上扳,手柄纹丝不动——推不动,是因为内部有卡扣将它卡住了。
一般只有漏电开关会出现这种可能性:漏电开关由于漏电跳闸后,复位按钮会凸出▼
照明空开推不上,是怎么回事?
突出的复位按钮,一方面是为了提醒用户线路中有漏电;另一方面是为了防止用户在故障未解决时合闸,对人员安全造成威胁。
此时解决漏电问题后,按下复位按钮,即可正常合闸——如果故障没有完全排除,还会再次跳闸。
照明回路碍于灯具,特别是LED灯具的技术限制,非常容易产生漏电。但是此时漏电的电流小、距离人体远,所以可以不用漏电——如果故障一直解决不了,可以考虑把漏电开关换成普通空开,或者更换灯具。
2.合不上
手柄在分闸位置,向上扳,手柄可以活动,但是在合闸位置卡不住,一松手自己就掉下来了——合不上,是因为线路中有短路的地方,电路接合瞬间产生了巨大电流,开关中的线圈产生磁场,导致开关瞬间脱扣。
短路跳闸和过载跳闸的原理不同,短路跳闸的脱扣速度更快,所以你感觉不出脱扣的过程。由于你的手一直扶在手柄上,所以听不到跳闸的“啪嗒”声。
无论带不带漏电,只要是断路器,都有短路保护的功能——只要故障与描述相符,就可以判定故障。
此时线路中有短路的地方,短路位置一般出现在接头处——开关、灯具接线柱,或者接线盒里的电线接头。应逐个检查,特别是使用软线的地方,观察是否有毛刺接到一起了。