电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 3611|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

模拟信号对PLC系统的影响

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-1-12 21:30:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目前,我使用的plc基本上都是西门子S7-300/400,我最近遇到的一个问题分享给大家:
现场模拟量信号直接与PLC模拟量输入模块对接,未采取隔离措施,电磁流量计都采用无源输出方式输出4~20mA信号,但是使用年限较长后,输出信号存在电压信号,使得该模块上的所有信号都被影响,原以为是模拟量输入模块损坏,通过检查发现该电磁流量计的输出信号中存在20V左右的电压,将该电磁流量计的信号进行隔离器处理后,恢复正常。处理该故障时间大约1小时完成。
通过这次故障后,我将所有的电流信号进行隔离器处理后,才与PLC的输入模块进行联接。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2019-1-14 11:02:27 | 只看该作者
有参考意义,不过有个问题请教楼主,是通过1:1线圈进行隔离么,还是用其他什么方式?

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-28 02:27

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表