好多年前,那时的冬天很冷很冷,朋友喊去帮忙,管道换几百个法兰,换的天昏地暗
某天工作结束,从外省打来电话(世界前三的炉窑制造公司,出走了几个技术人员,成立了一家新的炉窑公司,生意太好,电气工程师不够用了),让我客串一下热处理炉电气工程师,去给他们曾经的客户做个基础的自动化培训。答应了,当时我在加热炉工作十年左右了,软件水平一般,但是理论基础可以,还有炉子基础,我玩的炉子比较高级
出发的比较急,电脑和电气工具都没有,因为刚才还是管道工!去了却被告知做设备的检查,不培训了,懵了,哈哈
看看机械工程师给我带的东西,伤心,他自己的普通笔记本,幸好他出发的时候装了step7,源程序的压缩包,一根普通网线,没了,很懵很懵……(我公司的都是mpi电缆直接连,高级的设备都有工程师站,连好的,直接玩就好了)
一声郭工叫的我开心又忐忑,忐忑多一些,开心的是在外面勉强算一个电气工程师了,这是我毕生的梦想……忐忑的是第一次在陌生的环境这么玩软件
正好晚饭时间了,吃饭,饭后微信萌工(渔明鱼工,很萌),能连不?他说能!!!
我想,去了试试吧,反正丑媳妇早晚要见公婆的,在我心里,感觉过了这一关,就算一只脚进了入门工程师的门槛(公司高手太多了,一般高级的活都轮不到我做,只有炉子没有专人管,软件高手换公司了,被我捡了漏,领导肯定不信任我这种操作工出身的人,自己偷摸玩,但还是很缺少实践经验)
第二天去现场一看315-2dp 的cpu,赞 ,插好普通网线,这时我想起了师父教的普通网线连触摸屏,死马当活马医吧。
打开step7软件,文件-->解压源程序,查看硬件组态中的cpu的属性,找到ip192.168.0.10
更改电脑ip和子网掩码,ip前三个一样,最后一个改个不一样的,子网掩码都255.255.255.0,我还没见过不一样的
随便打开个块,比如ob1,在线,成功,关闭防火墙,在线比较程序,把plc里的程序更新到电脑,后面的事就比较顺利了,检查,解决历史遗留问题,霍科德的阀啊,热电偶啊(排故的时候远程请教了把进料夹钳玩飞的仪表工程师一个问题,完美解决,他仪表很给力,有远程真好),双交叉限幅控制啊等等,玩惯了6000万的炉子的我,玩个1000万的炉子没问题,适应一下就好了。顺利完成甲方要求
各回各家,各找各妈,互相寒暄着下次合作,我是真的挺期待下次合作的!!!离别时的郭工听起来,还是开心和忐忑,开心多一些,哈哈!
本文转载自:西门子工业技术论坛 |
|