|
一、防止发生电气误操作的管理措施:
1. 防止电气误操作的关键是提高运行人员的责任心和业务素质,上岗前必须进行专门教育和业务培训。
2. 运行人员必须严格执行安全规程中有关倒闸操作的各项规定和操作票管理标准。认真把好六关(即:操作准备关、接令关、操作票填写关、模拟关、操作监护关、质量检查关),杜绝习惯性违章。
3. 针对特殊运行方式和运行规程中没有明确规定的特殊复杂的电气设备倒闸操作,由发电部电气主管编写出具体的技术措施,指导运行操作。
4. 对于计划性的设备检修,在没有接到操作命令前,运行人员可以提前准备好操作票。接到操作命令后,必须确认操作任务与操作命令一致后方可进行操作。值长、机组长应根据值班人员的精神状态合理安排操作人、监护人。
5. 使用标准操作票必须认真核对操作任务与操作命令是否一致,标准操作票的运行方式与当前运行方式是否一致。经核对无问题后严格执行四审程序并履行签字手续后方能使用。
6. 对调度下达的倒闸操作命令,由值长接令,接令后必须复诵命令经调度确认无误后方可执行。如对命令内容有疑问必须向调度询问清楚。原则上是谁接令谁执行操作,但若遇特殊情况在交班两小时内操作不完,可在操作告一段落后,由接班者继续执行操作,但必须保证将操作命令用口头和记录两种方式交代清楚。
7. 值长、机组长口头或通过电话发布的操作命令,受令人应在他人监护下使用电话扩音接令,复诵无误并得到值长、机组长、辅控主值许可后方可开始操作。操作完毕后要将操作结果向发令人汇报,并在日志中详细记录。
8. 对调度系统的发令人发布的操作命令,应立即执行。值班人员认为执行该命令有可能危及人身或设备安全时,应向发令人详细汇报执行该命令的后果,由其决定执行或撤消。但当执行该命令将造成人身伤害时则必须拒绝执行,并立即将拒绝执行的原因向值长和发电部领导汇报。
9. 操作断路器或隔离开关时,应以现场状态为准。运行操作人员在操作过程中发生疑问,必须立即停止操作,并向值班负责人汇报,请示清楚后方可继续操作。
10.电气系统的倒闸操作必须由两人执行,其中一人对设备系统较熟悉者担任监护人。
11.运行人员必须熟练掌握系统运行方式和设备状况,熟悉电网调度规程的有关条款。
12.运行人员进行操作前,要对使用的安全工器具进行检查,禁止使用无定期检验标志、超期未检和损坏的工器具。发现不合格的安全工器具要汇报发电部。
13.对电气系统的重大倒闸操作和发电机的并网操作,发电部副主任、电气高级主管要在现场监督指导。及时对操作过程中设备的不安全状态、人的不安全行为、环境的不安全因素和管理存在的漏洞进行纠正。
14.电气设备的检修工作票一般应在控制室办理,对于同一电气系统而需要在距离较远的地点进行不同的工作,则需要在各设备管辖部门同时办理工作票,由值长、机组长负责协调该系统中的所有工作,该系统中的工作票是否结束以值长的命令为准。在同一电气系统中,需要不同值班地点的值班人员配合进行倒闸操作的工作,应在值长、机组长统一指挥下进行,并按规定填写操作票。其中负责接收工作票的一方为主,应将需要进行的配合操作内容填入操作票内,并对操作全过程的正确性负责。负责配合操作的一方只将配合操作的详细步骤填入操作票内,并对配合操作的正确性负责。
15.防误闭锁装置的退出或解锁操作必须经总工程师批准。如遇紧急或特殊情况,为了保证电网的安全,在值班人员确认操作正确的条件下,可由值长同意开封使用钥匙临时解除闭锁。解除闭锁后的倒闸操作值长必须到现场与操作监护人共同进行监护。用后由当值值长封存签名,记录好使用原因及使用时间,放回原处并向总工程师汇报。
16.要定期开展电气安全技术培训,及时组织学习发生过的典型的电气误操作事故通报,讲解电气误操作的危害、正确进行倒闸操作的技术要领、防止误操作的技术措施、防误闭锁装置的基本原理和正确使用方法。
17.加强接地线管理,接地线要有编号,并放置在指定地点,交接班要交接清楚。发现地线损坏要向上级汇报,并记录在值班日志中。
18.运行人员对接地线管理台帐要认真记录,装拆接地线的时间、编号、位置和操作人必须记录清楚,值班日志要明确记录接地线安装的数量和位置,交接班时要交接清楚。装设临时接地线的位置、接地线编号还要在工作票、操作票中同时注明。
19.不同工作内容的工作票使用同一组接地线时,必须在使用同一组接地线的工作票备注栏内同时注明,这些工作全部结束后方可拆除该组接地线。
20.装拆接地线必须严格按照《电业安全工作规程》的规定进行操作。设备停电后,验明无电压后,方可安装接地线。工作结束后设备送电前,必须首先收回临时标示牌(特别是“在此工作”牌)和临时围栏、拆除安装的接地线,测量绝缘合格后,方可送电。
21.运行人员办理工作票终结手续时,必须到现场检查所有装设的接地线确已拆除,方可办理工作票终结手续。
22.误操作事故发生后要立即向发电部、安健环部、公司领导汇报,不得隐瞒事故真相。对隐瞒不报或弄虚作假的责任人,一经发现与误操作主要责任者等同或加重处理。
二、防止发生电气误操作的技术措施:
1. 母线、线路和设备送电前必须对准备带电的设备系统进行全面的检查,确认其具备带电条件,与之有电气连接的所有接地刀闸在断开位置,拆除所有临时接地线。根据调度命令向线路充电时,除检查本端设备无地线外,值长还必须向调度询问确认对端也无地线后方可合闸送电。扩建、改造设备一经操作即视为运行设备。
2. 需同期合闸的断路器,操作前必须经过同期鉴定,严防非同期并列。在同期装置或同期回路不正常时,严禁进行非同期合闸。
3. 发电机的并网操作,必须采用自动准同期并列。
4. 使用NCS系统进行倒闸操作,必须使用系统设置的防误闭锁,除正常操作监护外,必须等待授权人的操作允许指令。授权人的操作允许指令和操作人的操作指令必须使用不同操作站发出,执行前分别确认所操作设备开关编号、名称无误。
5. 380V厂用电系统的并列倒换操作,必须严格按规程执行,两侧电源的电压差必须在允许范围内(小于5%),否则应采取先拉后合的方法进行电源倒换。
6. 高压电气设备的倒闸操作,在拉合隔离开关前应确认与之对应的断路器的机构和分合闸指示器均在“分闸”位,该开关的电流、有功指示为零。允许使用隔离开关拉合空载母线或PT,严禁用隔离开关进行电源并列操作、拉合变压器和空载长线路。
7. 对于6KV手车式断路器的停电操作,为了防止走错间隔和带负荷拉隔离开关,必须重点做好模拟预演和核对设备名称、编号两项工作。五防闭锁在投入正常情况下,并且确认电度表停转,断路器分合闸指示器和断路器机构均表明在“分闸”位的前提下,再进行停电操作。
8. 对于380V带有断路器的设备的停送电操作,在断开或合入隔离开关操作前必须确认断路器在“分闸”位置。
9. 对于6kV、380V电气设备及220V直流动力设备的停送电操作,为了防止带负荷拉、合刀闸,操作前应确认该设备己停止运行并解除联锁。
10.对于6kV或380V电气设备检修后的送电操作,电机检修后的试转工作,应先终结(押回)电机检修工作票及相关系统的检修工作票,确认设备正常、无人工作,为了防止带地线合闸,在设备送电前应进行全面检查并摇绝缘合格,方可进行送电操作。
11.退出母线PT的操作,要先退出相应低电压保护,并确认无误后,方可进行操作。
12.对于380V母线的检修工作,必须先将母线电源断路器断开(断路器小车在“检修”位)、隔离开关断开,可能来电的其它电源在对端停电,再进行验电、挂地线。
13.对于变压器的检修工作,必须先将各侧断路器断开(高压、低压断路器小车在“检修”位),隔离开关断开,再在各侧进行验电、挂地线。
14.PT应视为电源,其所在系统有检修工作时,必须将其断开。退PT时应先拔直流保险,后拔交流二次保险,然后再拉PT。
15.使用直流电压表进行测量(投停继电保护压板测量)工作,应先确认表计良好,测量时必须选择正确的档位,监护人确认档位正确后,方可进行测量。
16.对于运行中保护装置电源停电的工作,由运行人员先将相应保护压板打开,再由保护班人员确认,然后停保护装置电源。恢复时,先将保护装置送电,再按规定投入保护压板。
17.运行人员在投入保护时,要根据压板功能、原理,测量压板之间的电位是否合格。投入保护压板时,先投入保护功能压板,后投入保护出口压板。在直流系统发生接地时,严禁用万用表测量压板对地电位。 |
|