微信用户求助:卫生间等电位能不能跟地线连接?
首先要说明的是,你在卫生间内做等电位联接是非常正确的,也是有必要的,他与漏电保护器接地具有不同的功能。

在回答题主的问题之前有个疑问,题主在题中问“卫生间的等电位可不可以跟等电位盒里的地线连接”,我的疑问是:这个插座内的地线连接到了等电位端子盒,那么他与卫生间外的PE线是否连接了?
卫生间等电位能不能跟地线连接?
我们先从以下几个方面对等电位进行解释:

1、首先卫生间内的这个等电位盒,一般分为局部等电位联结或辅助等电位联结(IEC60364只有辅助等电位联结,我国又从其中分出了局部等电位联结)。

局部等电位联结:指将局部范围内的可同时触及的可导电部分互相联通的联结。在具备总等电位联结条件下他可使发生接地故障时的预期接触电压降低到接触电压限制以下。

辅助等电位联结:指将人体课同时触及的可导电部分连通的联结,用以消除两不同电位部分的电位差引起的电击危险。他可使2.5m的伸臂范围内可能出现的电位差降低至零或接近零伏。
卫生间等电位能不能跟地线连接?
2、局部等电位联结,辅助等电位联结和总等电位联结之间是否需连通。

否。局部等电位和辅助等电位联结只要求该局部范围内可同时触及的导电部分之间的电位差相等或小于预期接触电压限制。他们与总等电位联结的关系并非上下级的联系关系,完全不必连通。如果连通,有可能将该局部范围内导入不同电位,引起电击危险。

3、如果卫生间内等电位端子和与入户配电箱的PE线连接了怎么办?

如果卫生间内插座PE线与卫生间外的PE线进行了连接,那么这跟引入卫生间的PE线一定要接入卫生间内的等电位端子盒。

如果卫生间内的插座PE线只是与卫生间内的等电位端子盒进行了连接,而与卫生间外没有电气连接,那么这样是最好的。但是,目前的建筑设计中好像卫生间内的PE线与卫生间外的PE线是连接到一起的,因此这点一定要注意:卫生间插座PE线一定要连到等电位端子盒内。

看完上面的讲述之后,关于题主的问题,我想不用说大家应该明白了。

那就是:卫生间内插座的PE线一定要接入等电位端子盒。