下面和大家一起分析三相四线制供电零线接地了,为什么不跳闸的问题:
在三相四线制中,正常的情况下回路中安装的都是断路器,而不是具有零序电流检测功能费漏电断路器,它是允许三相四线制中在有不平衡电流时通过电流的,所以如果我们安装的是普通断路器的话,即使系统中零线接地了也是不会导致断路器跳闸的;
但是如果我们安装的是漏电断路器的话,此时如果系统中的零线接地,而且接地的位置是在漏电断路器的下口的话,那么此时漏电断路器就会跳闸;
另外,现在居民小区的供电系统都是TN-S系统,也就是从变压器中性点以后就把PEN线分成了PE线(地线)和N线(零线),而且PE线(地线)和N线(零线)在变压器中性点以后严格分开,并且回路中都安装有漏电保护器来防止漏电危害,如果此时的零线接地的话,那么开关是必须要跳闸的,否则就可能发生触电危害了。