前天晚上现场有一台数控系统出现黑屏,检查下来是电源坏了。
840D数控系统故障,要心细,否则会越修越多问题
现场维修人员是这样处理的:
1.把2号刀架的PCU50与1号的互换,结果出现找不到系统引导,在搬PCU50时硬盘的锁紧装置无意中碰到,还好他自已知道能处理。让生产先用起来,因为2号刀架暂时不用。
2.第二天开始修2号坏的一台,确实查到是上面的电源坏了,把1号的电源放到2号上试,PCU50有了显示
3.但是又出现了新的问题1号刀架PCU50无法与plc通信,而2号是好的,本来只有PCU50电源坏了,莫名其妙的多了故障,开始丈二和尚摸不到北。
4.我到了现场了解了下情况,似乎与我之前处理的问题有些类似,查了一下PCU50的MPI地址,以为会冲突,查了一下一个是1,一个是2没有冲突
5.问了下他们说改了MCP上地址,让他们恢复结果还是一样
6.我感觉有些郁闷,下意识的去检查PCU50上的DP终端插头,把终端电阻上开关拨了一下,感觉好像不完全在ON位置,结果我这一小小动作PCU50立刻和PLC通信上了,噢原来是他们拆的时候无意中碰到了。
所以我们在维修过程中要细致一些。
本文转载自:西门子工业技术论坛

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2019-1-6 07:15:39 来自手机 | 只看该作者
受教了,感谢楼主的分享……