电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 13402|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

防雷接地摇表使用方法

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-12-29 11:55:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
通常采用ZC型接地电阻测量仪(或称接地电阻摇表)进行测量。ZC-8型测量仪其外形与普通绝缘摇表差不多,也就按习惯称为接地电阻摇表。ZC型摇表的外形结构随型号的不同稍有变化,但使用方法基本相同。ZC-8型接地电阻测量仪还随表附带接地探测棒两支、导线三根。使用方法和测量步骤如下:
1、拆开接地干线与接地体的连接点,或拆开接地干线上所有接地支线的连接点;
2、将两根接地棒分别插入地面400mm深,一根离接地体40m远,另一根离接地体20m远 ;
3、把摇表置于接地体近旁平整的地方,然后进行接线 ;
(1)用一根连接线连接表上接线桩E和接地装置的接地体E′;
(2)用一根连接线连接表上接线桩C和离接地体40m远的的接地棒C′;
(3)用一根连接线连接表上接线桩P和离接地体20m远的接地棒;
4、根据被测接地体的接地电阻要求,调节好粗调旋钮(上有三档可调范围)。
5、以约120转/分钟的速度均匀地摇动摇表。当表针偏转时,随即调节微调拨盘,直至表针居中为止。以微调拨盘调定后的读数,去乘以粗调定位倍数,即是被测接地体的接地电阻。例如微调读数为0.6,粗调的电阻定位倍数是10,则被测的接地电阻是6Ω。
6、为了保证所测接地电阻值的可靠,应改变方位重新进行复测。取几次测得值的平均值作为接地体的接地电阻。