|
在工业与民用建筑中采用较多的方式是线管配线。线管配线的做法是把绝缘导线穿入保护管内敷设。
这种配线的特点是比较安全可靠,可以避免腐蚀性气体、流体的侵蚀,可以避免机械损伤,便于维修更换导线。
穿管敷设使用的保护管有钢管(镀锌钢管)、塑料管(PVC)和普利卡金属套管等配管时要根据所穿导线的截面、导线根数及所采用的保护管的类型合理选定保护管直径。配管时应该根据管路的长度、弯头的多少和拉线位置等实际情况在管路中间的适当益设置接线盒或拉线盒。其设置原则是:
(1)安装电器的位置应设置接线盒。
(2)线路分支处或导线规格改变处要设置接线盒。
(3)水平敷设管路遇下列情况之一时,中间应增设接线盒或拉线盒,且接线盒或拉线盒的位置应便于穿线。
①管子长度每超过30m,无弯头。
②管子长度每超过20m,有1个弯头。
③管子长度每超过15m,有2个弯头。
④管子长度每超过8m,有3个弯头。
(4)垂直敷设的管路遇下列情况之一,应增加固定导线的拉线盒。
①导线截面积50mm2及以下,长度超过30m
②导线截面积70-95mm2,长度超过20m。
③导线截面积120-240mm,长度超过18m
(5)管子穿过建筑物变形缝时应增设接线盒。穿管敷设时,管内穿线应符合以下规定:
①穿管敷设的绝缘导线,其绝缘额定电压不能低于500V
②管内所穿导线含绝缘层在内的总截面积不要大于管内径截面积的40%。
③导线在管内不要有接头或扭结,接着应放在接线盒(箱)内
④同一交流回路的导线应该穿在同一钢管内。
⑤不同回路、不同电压等级以及交流与直流回路,不得穿在同一管内。但下列几种情况或设计有特殊规定的除外:
● 电压为50V及以下的回路。
● 同一台设备的电机回路和无抗干扰要求的控制回路。
● 照明花灯的所有回路。
● 同类照明的几个回路,但管内导线的根数不能超过8根。
|
|