微信用户求助:三十千瓦烘干机怎样配电?
烘干机一般是工业设备需要。至于民用烘干机是不会有这么大的功率。除了在农业方面需要烘干也会存在用多台小功率单相电源供电的烘干机。

一。工业用烘干机功率是30KW时,一般主电机是20KW左右,加热是电能时,电加热的功率10KW左右。如果电加热管是三角形接法,则烘干机30KW可以看作一台电机而己。这样总的计算负荷电流是60A。这样所配的塑铜线应该穿铁管装置(四芯),选择的塑铜线截面是25㎜2。安全电流是84A。能够满足30KW烘干机的电源配线。

二。民用烘干机总功率30KW可以三相四线供电。可以每相承载烘干机10KW计算。三相负载也是平衡的。每相电流是45A。这些三相四线配的电源线应该是穿铁管(四芯)塑铜线截面16㎜2。安全电流是64A。烘干场地不适用塑线明装和穿塑管装置。