发表于 2018-12-22 18:23:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
低压配电柜的检修内容(可根据配电柜设备的不同而定)

低压配电柜检修项目及方法

配电柜检修步骤

1)根据以上内容备置检修所需的材料、工具和专用试验设备;

2)开具检修工作票,电气作业票;

3)按照检修内容展开工序;

1.检修前必须经得厂部调度或工段的批准。

2.检修前办理好停送电手续并通知其他车间及调度停电的时间和范围。

3.检修时应从变压器低压侧开始。配电柜断电后,挂接地线防止突然来电和母线残存电荷放电,清洁柜中灰尘,检查母线及引下线连接是否良好,接头点有无发热变色,检查电缆头、接线桩头是否牢固可靠,检查接地线有无锈蚀,接线桩头是否紧固。所有二次回路接线连接可靠,绝缘符合要求。

a、检查抽屉式开关时,抽屉式开关柜在推入或拉出时应灵活,机械 闭锁可靠。检查抽屉柜上的自动空气开关操作机构是否到位,接线螺 丝是否紧固。清除接触器触头表面及四周的污物,检查接触器触头接 触是否完好,如触头接触不良,必要时可稍微修锉触头表面,如触头严重烧蚀(触头点磨损至原厚度的1/3)即应更换触头。电源指示仪表、指示灯完好。

b、检修电容柜时,应先断开电容柜总开关,然后进行验电,再用10mm2以上的一根导线逐个把电容器对地进行放电后,外观检查壳体良好,无渗漏油现象,若电容器外壳膨胀,应及时处理,更换放电装置、控制电路的接线螺丝及接地装置。合闸后进行指示部分及自动补偿部分的调试。 c、受电柜及联络柜中的断路器检修:先断开所有负荷后,用手柄摇出断路器。重新紧固接线螺丝,检查刀口的弹力是否符合规定。灭弧栅有否破裂或损坏,手动调试机械联锁分合闸是否准确,检查触头接触是否良好,必要时修锉触头表面,检查内部弹簧、垫片、螺丝有无松动、变形和脱落。

4、模拟试验:

在断开电源的条件下,对开关进行手动分合闸;送电后对进行继电保护、工艺与电气联锁等试验。

5、验收:

A. 确认各项检修工作已完成;使用工具数量齐全柜内无遗留;

B. 联锁装置齐全、准确、灵敏、可靠;

C. 配电柜母线绝缘良好,柜内外清洁无杂物,接线端子紧固无松动。