一般情况下,在确定供电没有问题的情况下,电机不能启动时,把数字万用表档位放在200Ω档上,两两对应着测量电动机上的三相电源线,如果三次测量的电阻值相等或非常接近,说明三相绕组导通良好。

接地,用万用表表笔一端测电机随意一个接线柱,另一端测电机的外壳,如果万用表阻值是零的话,那就说明电机接地了(也就是相地短路)。

三相电动机的测量方法
再把电动机的接线盒打开,把接线端上的连接铜片去掉,也就是断开U、V、W三个绕组的连接,把万用表档位放在电阻档的最大档位,还是用万用表表笔两两测量U、V、W三个绕组相互间的任意一端,若阻值都显示无穷大,说明电动机相间绝缘正常,可以通电试验起动。

如果万用表无法确认情况的话,就要使用摇表,用摇表前,首先先做摇表的开路和短路检查。

开路检查:在摇表未接通被测电阻前,把端钮L和E悬空,摇动手柄让发电机达到2r/s(每秒保持2圈)的额定转速,摇表指针指在标度尺“∞”位置。

短路检查:将端钮L和E短接,慢慢摇动手柄,指针指在标度尺的“0”位置。

摇表测量都正常的话,测量相间阻值,拆下接线,短接线分别测相间绝缘,相地绝缘,绕组阻值用电子兆欧表好一些。