照明负荷如何从电网A、B、C三相中取电
我们看下图:
照明负荷如何从电网A、B、C三相中取电
我们看到右下侧的六只照明灯具通过各自的断路器从三条相线中获取电能。
注意:我们看到六只照明灯具均匀地分布在三条相线中。这是必须的,它能实现三相平衡。
注意:若图中的照明灯具分配无法做到平衡,则当图中的ATSE线开关在闭合时其N线触头比三相触头略有迟延,或者ATSE开关在打开时其N线触头比三相触头先动作,则图中N线触头后部的线路电压会出现漂移,其结果有可能会烧照明灯具。
图中给出的解决办法是:N线触头在ATSE闭合时先于相线触头闭合,N线触头在ATSE打开时后于相线触头打开,这叫做ATSE开关的中性线重叠技术。
对于重要的照明回路,例如高速公路和地铁的隧道照明,还有桥梁照明,以及重要的文体中心照明,都要求ATSE具有中性线重叠功能。