电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 2786|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

机房防雷设备选型和应用原则

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-12-18 17:28:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  防雷设备的正确选择和应用,将直接关系到整个系统防雷的质量。如果选择不当,不但难以起到防雷的作用,甚至还会对设备造成不必要的影响,因此,防雷设备的选型及其应用至关重要。

  考虑到电源负荷电流容量较大,为了安全起见及使用和维护方便,电源系统的多级防雷,原则上均选用并联型电源避雷器。

  电源避雷器的保护模式有共模和差模两方式。共模保护指相线-地线(L-PE)、零线-地线(N-PE)间的保护;差模保护指相线-零线(L-N)、相线-相线(L-L)间的保护。对于低压侧各级保护除选择共模的保护方式外,还应尽量选择包括差模在内的保护。

  残压特性是电源避雷器的最重要特性,残压越低,保护效果就越好。但考虑到我国电网电压普遍不稳定、波动范围大的实际情况,在尽量选择残压较低的电源避雷器的同时,还必须考虑避雷器有足够高的最大连续工作电压,选择耐压值较高的防雷器。如果最大连续工作电压偏低,则易造成避雷器自毁。

  电源低压侧有不同的保护级别统低,应根据保护级别的不同,选择合适通流量和电压保护水平的电源避雷器,并保证避雷器有足够的耐雷电冲击能力。原则上,每一级的交流电源之间连接导线超过25m以上,都应做该级相应的保护。

  电源低压侧保护用的电源避雷器,应该选择有失效警告指示,并能提供遥测端口功能的电源避雷器,以方便监控、管理和日后维护。

  电源避雷器必须具有阻燃功能,在失效、或自毁时不能起火;且必须具有失效分离装置,在失效时,能自动与电源系统断开,而不影响通信电源系统的正常供电。

  电源避雷器的连接端子,必须至少能适应25mm2的导线连接。安装避雷器时的引线应采用截面积不小于10mm2的多股铜导线,建议使用25mm2的多股铜导线,并尽可能短(引线长度不宜超过1.0m)。当引线长度超过1.0m时,应加大引线的截面积。引线应紧凑并排或绑扎布放。

  电源避雷器的接地:接地线应使用不小于10~35mm2的多股铜导线,并尽可能就近与交流保护地汇流排、或总汇流排、接地网直接可靠连接。

  根据防雷区的划分和实际情况合理的设计各级电源防雷体系,并选择适当的防雷器。

  附注:防雷区的划分

  根据IEC1312-1雷电电磁脉冲的防护标准,计算机系统的防雷保护区分为四个区域,各区交界处应作相应的防雷处理。各区划分如下:

  LPZ0A区:直击雷作用区,处于建筑物避雷针系统保护区以外的区域,由于本区内所有物体均有可能遭受直接雷击,并可能导走全部雷电流;另外本区能所有物体均处于雷电电磁场最强处,故对于雷电的感应最强。

  LPZ0B区:感应雷主作用区,处于建筑物避雷针系统保护区内,但未经空间电磁屏蔽,雷电作用电磁场并不衰减,处于此空间的所用可导电物体均可感应较强雷电流的区域。

  LPZ1区:建筑物屏蔽区,本区内各物体不可能遭受直击雷,流往各导体的雷电流比0B区进一步减小,本区内电磁场也可能会衰减,取决于建筑物的屏蔽措施。

  LPZ2区:房间屏蔽区,对于监控主机房所处空间,应采用屏蔽措施,以进一步减小空间电磁场的干扰。

  当金属导线(电源线、信号线等)穿越不同的保护分区时,因电磁感应的作用,会产生较高的过电压,影响室内设备的安全。因此,需安装相应的过电压保护器,对设备进行保护。在不同的保护分区,所采用的防雷器级别是不同的。同时,需要作相应的等电位处理。


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-19 13:18

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表