微信用户求助:10KV柱上开关定值保护怎么计算?
10KV柱上开关属于供电系统用于10KV配电变压器中一次侧的高压的智能真空断路器。
对于没有安装智能真空断路器,而采用普通柱上高压开关,在进行开关保护定值的计算公式,基本上都是采用经验公式来简单估算的。
而智能真空断路器它就不同,它在电网中利用载波或移动数据通讯,可以实现远程控制。它具有故障检测功能、保护控制功能。一般都是安装在10KV架空线路责任分界点,利用它可以实现自动分、合动作,单相接地和自动隔离短路故障,是国家电网目前采用的配电线路改造和配电网实现自动化的一个基本动作。
普通高压柱上开关与智能高压智能断路器除不能够遥控插座及远程微机控制外,其他功能基本一致。它们都可以进行手动操作、电动操作。下面是一个柱上保护开关的实物图。 根据配电公司的要求,它们都配置有CT(保护电流互感器)、ZCT零序电流互感器、u电压互感器,作为控制器的采样元器件。 用于10KV的柱上真空高压开关的保护设定值是根据变压器的额定电流来初步估算的。
例如实际负荷的最大电流或变压器额定电流来决定的,高压真空开关的额定电流要比实际负荷最大电流大,一般按照经验公式1.5倍或变压器额定电流1.5倍及以上。10KV及以上真空高压开关的跳闸电流按实际负荷电流的1.3倍左右或变压器额定电流的1.3倍左右来选择。
|
|