电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 8548|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

N线PE线与变压器中性点相连接地,零线和地线到底有什么区别呢?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-12-13 10:11:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:N线PE线与变压器中性点相连接地,零线和地线到底有什么区别呢?
TN-S系统中变压器零线和变压器外壳连接以后,接入埋地的接地体,同时又从该处引出两根线,分别是零线N和地线PE,接至变压器低压侧;
在变压器低压侧第一个开关之前,零线N和地线PE这两根线是没有任何去别的,完全可以看做是一根线;
所以在变压器低压侧第一个开关之前,二者没有区别。
1、在供电系统中,三相变压器的中性点(已经接地)直接引出两根线,表明“N”的导线是工作零线,这根线就是220V的零线。这样的供电系统叫做“三相五线制”。
2、三相变压器的中性点(已经接地)直接引出的零一根电线,为“保护零线”,用“PE”来表示。保护零线作为专用的保护线,不可以在单相设备中作为零线回路使用的。
3、工作零线、和保护零线是不能混淆的,否则会有安全隐患的。注意:PE线叫做保护零线,绝对不是地线,这是两个原则性的基本概念。

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2018-12-13 10:11:21 | 只看该作者
变压器低压侧开关之后的零线N和地线PE:

在变压器低压的开关之后,接入和接入开关的那根线就是零线N线,没有接入开关直接通过端子连接的那根就是地线PE线;
在TN-S系统中,零线N也被称为工作零线,它是参与单相电路的工作的,地线PE称为保护零线,全程不参与工作,它是与可能发生漏电的电器或者是管道等的金属外壳相连,防止发生漏电,一旦发生漏电会将漏电电流顺着地线导入大地,避免了对人体造成伤害;
在TN-S系统中,零线N和地线PE在分开以后,是不允许有任何一处连接的必须是严格分开;零线N是可以接入漏电保护器或者是空气开关的,而地线PE是不允许接入漏电保护器或者是空气开关,全程都是直接连通,不允许安装任何保护设施;
在TN-S系统中,零线N是不允许做重复接地的,而地线N却需要做重复接地,例如配电箱处的重复接地,入楼处的重复接地等等;
所以,在在TN-S系统中,零线和地线分开以后,它们就有了自己各自的功能,大家千万不能把二者混为一谈。

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-28 02:48

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表