G120抱闸功能:
G120抱闸控制是变频器内部自带的专门用于控制电机抱闸逻辑功能,当驱动不激活时保持抱闸,用于防止驱动装置出现不希望的运动,例如位能性负载。
G120抱闸连接:
抱闸连接有两种形式,一种是抱闸继电器连接控制;一种是CU控制单元DO连接控制;
抱闸继电器连接:
使用抱闸继电器控制,有两种型号的制动继电器,技术数据如图1-1所示
1. 制动继电器对电机抱闸进行控制
2. 安全制动继电器对电机抱闸控制,该方式只能控制24 V 电机抱闸,并监控短路或断线
图1-1 制动继电器技术数据 如图1-2、1-3所示,抱闸继电器是功率单元和电机抱闸线圈之间的接口,通过抱闸继电器自带的连接电缆将抱闸继电器和功率单元连在一起。抱闸继电器可以安装在安装板上、控制柜柜壁上、变频器的屏蔽连接板上。
图1-2 制动继电器控制接线图
图1-3 安全制动继电器控制接线图 制动继电器连接接口:
制动继电器的控制端子位于功率模块正面,如图1-4所示,在电缆进线位置中敷设用于制动继电器的成形电缆。
图1-4 制动继电器的控制端子位置 控制单元DO连接:
使用控制单元的DO数字量输出控制,通过数字量输出控制外部接触器或继电器,然后接触器或继电器的常开触点控制电机抱闸线圈,如图1-5所示。数字量输出通过内部BICO互连到抱闸状态位r899.12或r52.12来完成变频器内部抱闸逻辑的输出,如图1-6所示。
图1-5 DO 数字量输出接线图
图 1-6 DO数字量输出互连 本文转载自:西门子工业技术论坛 |
|