低压配电箱电力系统中最低一级控制和保护设施,是保障电力系统安全运行最基础的一个环节。它与工人接触的机会很大,但由于其数量多、分布广,且多属低值品,往往被设备动力部门所忽视,从而使许多低压配电箱处于失控状态,导致了不安全因素的产生,增加了人身触电和电气火灾的危险性。因此,对低压配电箱的安全选择与使用必须引起我们重视。
低压配电箱保护型式应当根据所在工作场所的条件来选用。
(一)在相对湿度不超过75%,且无粉尘、无腐蚀性气体或蒸气、无易燃易爆物质的危险性较小场所,其低压配电箱可选用开启式的。
(二)在相对湿度接近100%的特别潮湿场所和有腐蚀性气体或蒸气的场所应选用保护型的。
(三)能产生大量粉尘的多尘场所,应选用防尘型配电箱。
(四)在有可燃液体和悬浮状、堆积状可燃粉尘或可燃纤维的h-1级、h-2级火灾危险场所,应选用防尘型的;在有固体可燃物质的h-3级火灾危险场所,可选保护型的。
(五)在爆炸危险场所的选用。
(1)在有气体或蒸气爆炸性混合物的场所
①在正常情况下能形成爆炸性混合物的q-1级场所应选用隔爆型、防爆通风、充气型的低压配电箱。
②在正常情况下不能形成,而在不正常情况下能形成爆炸性混合物的q-2级场所,可选用任意一种防爆型。
③在正常情况下不能形成,而在不正常情况下能形成爆炸性混合物但可能性较小的q-3级场所,可选用密封型的。
(2)在有粉尘或纤维爆炸性混合物的场所。
①在正常情况下能形成爆炸性混合物的g-1级场所,可选用任意一级隔爆型、防爆通风型、充气型的。
②在正常情况下不能形成而在不正常情况下才能形成爆炸性混合物的g-2级场所,可选用防尘型的。