|
TN-S系统中,电动机外壳不是能不能与接地极相连,而是电动机外壳必须与接地极相连;为什么在TN-S系统中电动机外壳必须与接地极相连,这是由TN-S系统的做法决定的,下面电工学习网小编就来给大家分析一下这个问题。
首先给大家说说什么是TN-S系统:- 所谓的TN-S系统是指电源侧的变压器中性点直接接地时,负荷侧的电气设备不带电的外露可导电的部分通过保护零线接地的接零保护系统,在TN-S系统中工作零线(N线)和保护零线(PE线即地线)是要严格的分开的,N线为工作零线,PE线为保护零线也就是地线,设备的金属外壳要连接到地线上;
- 由于在三相四线制系统中,三相负载不平衡或者是低压电网的零线过长导致的电阻过大等原因,会使零线有零序电流通过;过长的低压电网中由于环境因素,导致电线受潮,老化等等,回路导线中的漏电电流会通过零线形成闭合,致使零线带有一定的电位,这样非常的危险,所以在TN-S系统中增加了地线即PE线;
- TN-S系统把工作零线N线和保护零线PE线严格分开,系统在正常运行的时候,专用保护线上是没有电流的,只有工作零线上才有不平衡电流,专用保护线上也没有电压,电气设备的金属外壳的接零保护就是接在专用保护线上,如果一旦设备外壳漏电,漏电电流就会通过地线把电流导入大地,避免对人体造成伤害。
- 说完了TN-S系统的原理以后,大家应该就明白了为什么在TN-S系统中电机的金属外壳必须与接地极连接。
然后再给大家简单说说电机是如何接线的:- 三相电机的接线:如果是三相电机,那么应该是有四根线,三根火线和一根地线,没有零线;接线时我们把三根火线的A相B相C相分别接在电机的A相B相C相上,然后电机的金属外壳接在地线上就可以了;
- 单相电机的接线:单相电机应该有三根电线,分别是一根火线,一根零线,一根地线;火线接在电机的火线接线端上,零线接在电机上的零线接线端上,地线接在电机的金属外壳接地上;这样单相电机的接线就完成了。
|
|