dcs系统实际应用中应充分利用计算机系统自诊断功能,及早发现异常情况,防止模件故障;检修时也要有合理的检修工艺和程序,兼顾DCS系统本身检修和重视控制系统外部设备的检修,并要根据DCS系统特性列出检修注意事项,做好一定的防护措施, 以避免DCS系统装置卡件在检修中受到损害。
DCS系统检修管理主要内容
1、根据计算机控制设备特点,DCS系统除像常规控制设备一样进行外围设备检修外,昌晖仪表建议随设备大修至少要进行以下DCS系统检修项目的检修:即模件组态拷贝,核实控制模件标志和地址;清扫电源、模件及防尘滤网,检查紧固控制柜接线,进行接地系统检查,冷却风扇检修,电源测试;重要测量和保护信号线路绝缘检查;电子室温度、湿度及含尘量检修前测试,检修后复查;模件电源及冗余模件的切换试验;报警及保护功能测试;通信、手动操作站检查;进行卡件校验等;检修中要严格执行工序卡制度,并认真做好检修记录,对电源、卡件等测试要仔细填写测试报告。
2、DCS系统采用大规模集成电路及计算机技术,需安有良好的外部环境;因此需定期对模件进行清理,主要清除模件上的灰尘、污垢、腐蚀性油污及其他污染物。清洁处理应在防静电工作台上进行,以防静电放电损坏模件。卡件清扫时,应使用洁净的仪用空气,气源管前部禁止用金属管子,毛刷应经常对地放电,吹出的灰尘要用吸尘器吸净,避免腐蚀电路板,更要防止产生静电。
3、源线路及元件的处理电源线路及元件也要按清洁和吹扫模件的方法进行清扫,组装后进行性能测试。带有冷却风扇的,一定要检查冷却风扇工作是否正常,并对其清洗和吹扫或更换,以防DCS系统运行中因冷却风扇故障,引起机柜温度过高,诱发模件故障。
4、操作员工作站检查与诊断。操作员工作站指操作员与DCS系统人-机接口,功能一般包括:过程监视和控制、过程参数报警、趋势曲线及历史数据、报表管理打印、文档处理及在线诊断等。操作员工作站硬件检查程序、受电试验、工作站诊断、软件装载试验;应严格按照厂家程序进行。
5、通信系统的检查及诊断。通信系统是DCS系统的重要组成部分,通信的可靠性直接影响DCS系统的运行,因此必须保证通信系统安全、可靠运行。分散控制系统不同,通信公约差异很大,制造厂家通常不提供通信公约细节,用户难以介入通讯系统,只能根据提供程序使用和诊断。
6、在检修前要根据DCS系统特性列出检修注意事项,做好一定的防护措施,以避免DCS系统装置卡件在检修中受到损害。如DCS系统设备停送电先后顺序、卡件拔插注意事项、绝缘测试及通道测试注意事项以防因静电或串入高压电损害设备。
工厂DCS系统检修管理制度的主要内容也是根据以上六个方面来编制和完善的,没有规矩不成方圆,有了DCS系统检修管理制度还需要严格执行下去,认真落实在DCS检修全过程,这样才能确保您的DCS系统为生产运行保驾护航。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2018-12-4 12:30:53 | 只看该作者
dcs是个什么东东,希望发些资料看看

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2018-12-5 12:04:53 | 只看该作者
金猫 发表于 2018-12-4 12:30
dcs是个什么东东,希望发些资料看看

看了这篇又学习新的知识!

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2019-5-26 07:16:35 | 只看该作者
lstkyxf 发表于 2018-12-5 12:04
看了这篇又学习新的知识!

学习学习,谢谢分享

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-18 08:54

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表