微信用户求助:10平方电线和6平方线怎么连接?
10平方亳米的导线和6平方毫米的导线相接有一定难度,搞不好容易松动。接好后最好用焊锡焊牢並处理好绝缘。
笫二种方法,用铜会管套住两根导线用压线钳压接,并处理好绝缘。笫三种接法爆接并处理好绝缘。
接好的导线只可以6平方毫米或6平方毫米以下的导线使用,因为它们是串联电路,串联电路中所通过的电流是同一电流。意思是说10平方毫米的导线和6平方毫米的导线,通过的电流大小是一样们。如果接好后,按10平方毫米的导线使用,6平方毫米的导线就会发热。

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2018-11-22 17:31:06 | 只看该作者
如果也是架空布设、10平方毫米截面积导线是主线路、6平方毫米截面积导线是分路线的话;(说明;如果是架空布设6平方毫米截面积导线因为其机械强度不乎合要求、分路只能是线管线槽固定布线),6平方毫米截面积分支导线只能在主线路的固定支撑点连接,分支线的末端一定要装设6平方毫米截面积导线安全载流量脱扣电流值的断路器来限流保护6平方毫米截面积导线安全。
如果是室内线管或线槽布线的话;10平方毫米截面积导线与6平方毫米截面积导线一定要在接线盒(箱)内先连接合适6平方毫米截面积导线安全载流量的熔断器或断路器的进线端、其6平方毫米截面积导线连接熔断器或断路器的出线端。这样才能保护6平方毫米截面积导线的安全(说明一点;不管导线同不同线径“安全规程”都是不得在线管线槽内连接导线的。)。

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2018-11-22 19:37:16 | 只看该作者
谢谢总结,最愁的就是线径不一样的导线的连接了