防雷接地和保护接地可以共用接地线,在大型建筑物接地施工中都采用联合接地,联合接地就是把楼内的所有接地都就到同一组接地体上(底板钢筋网片)。保护接地是为了让电气设备的不带电部分与大地等电位,把漏电流或感应电流引入大地,而防雷接地也是为了把雷电流引入大地,二者作用、原理都相同,所以二者可以共用。
《民用建筑电气设计规范 JGJ/T 16-92》的第12.6.1.3条:机房建筑的防雷装置,应符合本章第12.3.2条及第12.3.7条的要求。当建筑物不是钢筋混凝土结构时,应围绕机房敷设闭合环形接地体,引下线不得少于四组。非钢筋混凝土楼板的地面,应在地面构造内敷设不大于1.5m×1.5m的均压网,与闭合环形接地连成一体。专用接地或直流接地宜采用一点接地,在室内不应与其他接地相连,此时距其他接地装置的地下距离不应小于20m,地上距防雷装置的距离应满足公式2.3.6-1或12.3.6-3的要求。当不能满足上述要求时,应与防雷接地和保护接地连在一起,其冲击接地电阻不应大于1Ω。