行程开关如何自动控制电机正反转?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-11-16 08:42:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:行程开关如何自动控制电机正反转?
对于三相异步电动机常用的正反转控制原理、实践经验强的工厂师傅们,基本上都能得心应手搞定,对于刚入门的初学者,还是有一点难度。
下面我给初学者们介绍,用一只行程开关来实现电动机,自动往返控制电路图。 它只需要如下电器元件; (控制电机功率为5.5KW、电流为12.6A时,所选择的器件,自己根据所控制电动机的大小,合理选择QF1、KM1、KM2、FR这几个器件就可以了。对于其电动机线U1、V1、W1可选用BV4mm2导线。控制线1、3、5、7、9可选用BVR0.75mm2导线)
①QF1为DZ108-63 16~25A三极断路器
②QF2为控制回路中用的二极断路器,型号为DZ47-63 6A。
③KM1、KM2为电机正反转交流接触器,这里选择的型号为LC1-D2510,线圈电压380V。
④FR为继电器,它的型号在这里选择为JR36-20 10~16A的。
⑤SQ为行程开关,型号为LX19一232。
⑥SB1、SB2为起动和停止按钮,型号根据自己喜好而选择,这里为LAY37型。
⑦KA为中间继电器,JZ7一44、线圈电压380V。
下面为电路控制原理图
行程开关如何自动控制电机正反转?
工作原理分析;
先合上主电源断路器QF1和控制回路的断路器QF2。 起动过程;按下起动按钮SB2(3-5),此时中间继电器kA线圈得电吸合,与此同时kA常开触点(3-5)吸合自锁,为自动往复运动控制提供工作电源。这时行程开关SQ的一组常闭触点(5-7)闭合,接通正转交流接触器kM1线圈回路电源,KM1线圈得电吸合,三相电源流入电动机运转,带动工作台面向左运动。当工作台面向左运动碰触到行程开关SQ时,它的动作状态马上改变,SQ的一组常闭触点(5-7)断开,切断了正转交流接触器kM1线圈工作电源,KM1释放断电,电动机停止正向运转。与此同时SQ的另一组常开触点(5~9)这时闭合,接通反转交流接触器kM2线圈回路电源,kM2得电吸合,它将三相电源供给电动机,于是电动机反转开始,它拖动工作台面向右运动,当工作台面向右移动触碰到行程开关SQ时,它的工作状态再次发生转态。SQ触点恢复原始状态,这时SQ的一组常开触点(5~9)断开,于是KM2线圈失电释放,电动机反转停止。而此时正转交流接触器kM线圈再次被SQ的另一对触头(5~7)接通,重新得电吸合,主触头三相电源供给电动机重新正转开始,就这样一直循环往复运动。
停止;按下停止按钮sB1.(1~3),中间继电器KA线圈失电释放,KA常开自锁触点(3~5)断开,此时正反转的交流接触器kM1.、KM2均无工作电压而停止运动。