    变压器在运行中出现下列情况之一者属于异常状态。
    (1)严重漏油。
    (2)油位过低。
    (3)油位过高。
    (4)储油柜、套管上看不到油位。
    (5)变压器油碳化。
    (6)绝缘油定期色谱分析试验有乙炔或氢气,总烃超标且不断趋于严重。
    (7)变压器内部有异常声音。
    (8)有载调压分接开关调压不正常滑挡,无载分接开关直流电阻数值异常。
    (9)变压器套管有裂纹或较严重破损,有对地放电声,接线桩头接触不良有过热现象。
    (10)气体继电器连续报警,且间隔趋短,气体继电器内气体不断集聚。
    (11)在同样环境温度和负荷下,变压器温度不正常,且不断上升。
    (12)其他如冷却系统等有不正常情况。
    变压器运行中有下列情况之一者,应立即停下来检修。
    (1)内部声音很大,有爆裂声。
    (2)在正常负荷和冷却条件下,变压器温度不正常并不断上升。
    (3)储油柜和安全气道喷油。
    (4)油色变化过甚,油内出现碳质等。
    (5)严重漏油使油面下降,低于油位计的指示限值。
    (6)套管有严重的破损和放电现象。