产品介绍:
欧姆雷盾(OMRDON)二级电涌保护器(Surge Protection Device,简称SPD)(又称电源防雷器、电源避雷器、浪涌保护器、过压保护器),适用于交流380V(50Hz/60Hz)及以下的TN-S、TN-C-S、TT、IT等供电系统因雷击而产生的雷击电磁脉冲(LEMP)保护,用于雷击区域的LPZ1区与LPZ2区交界处,其设计依据符合GB18802.1,IEC61643-1技术标准。
工作原理:
电涌保护器(SPD)是电子设备雷电防护中不可缺少的一种装置,其作用原理是在正常情况下,电涌保护器处于极高的电阻状态,从而保证电源系统正常工作;当系统线路上出现电涌过电压、过电流时,SPD的电阻突变或持续下降为低阻抗,SPD立即在纳秒级的时间内导通,将电涌能量通过SPD泄放入大地;当电涌过后,电涌保护器又迅速恢复为高阻状态,从而不影响系统正常供电。
功能特点:
1、可选遥信端子报警功能,便于远程报警监控。
2、最高可承受40KA(8/20μs)雷电流冲击。
3、反应速度快,动作响应时间小于25ns。
4、阻燃外壳设计,可方便地安装在35mm电气导轨上。
5、内置热脱扣失效脱离装置,使防雷器因过热、击穿失效时能自动断开。
6、可视告警窗口颜色表示保护的工作状态,绿色(正常)、红色(故障)。
产品应用和安装位置:
欧姆雷盾(OMRDON)II级系列电源防雷器适用于雷击区域的LPZ1区与LPZ2区交界处,通常并联安装在楼层配电箱、计算机中心、电信机房、电梯控制室、变频设备控制室、医院手术室、监护室及装有电子医疗设备场所的配电箱内;也可安装在六层以下住宅照明配电箱内,分散型小别墅可将SPD安装在住户配电箱内。
技术参数:
名称 | 电涌保护器 | 型号 | OMP-APM40 | N-PE | 试验级别(依据IEC61643-1) | II | I | 保护模式 | L-PE,N-PE;L-N,N-PE | N-PE | 额定工作电压(Un) | 220~380V | 最大持续工作电压(Uc) | 420VAC 50Hz/60Hz | 255V 50Hz/60Hz | 电压保护水平(Up) 在Isn时 | ≤1.8kV | ≤1.2kV | 标称放电电流(In) | 20kA(8/20μs) | 30kA(8/20μs) | 最大放电电流(Imax) | 40kA(8/20μs) | -- | 雷击冲击电流 (Iimp) | -- | 25KA(10/350μs) | 响应时间 (Ta) | ≤25ns | ≤100ns | | D型25A-32A,分断电流能力为6.5KA | 接入导线截面(L/N) | ≥6mm2 | | ≥10mm2 | (相线截面积S≤16mm2时,地线用S;相线截面积16mm2≤S≤35mm2时,地线用16mm2;相线截面积S≥35mm2时,地线要求S/2 ;依据GB50054第2.2.9条) | 工作环境 | -40℃~+85℃ | 相对湿度 | ≤95% | 尺寸 | 1P:18*90*67mm,4P:72*90*67 | 安装 | 35mm标准电气导轨 | 外壳材料 | 增强阻燃PBT | 测试依据 | GB18802.1、IEC61643-1 | 货号 | 型号 | 名称及备注 | 800116 | OMP-APM40/2 | 单相220V用,2P | 800117 | OMP-APM40/1+NPE | 单相220V用,1+1保护模式 | 800114 | OMP-APM40/4 | 三相380V用,4P | 800115 | OMP-APM40/3+NPE | 三相380V用,3+1保护模式 | 800128 | OMP-FM | (可选)遥信报警触点端子,用于远程报警监控功能。 |
二级防雷器尺寸图:
|
|