电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 3586|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

维修变频器有时真无可奈何 故障出的你真想不到

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-11-1 19:44:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天装一台变频供气柜,有远程与本地转换控制,控制启停信号。变频器内置PID控制,用压力变送器采样。本地与远程转换,采用三档旋钮,中间是空挡即停止档。380V电源控制。试机过程中,一打到停止档,变频器就报CPF1面板通信故障,实验多次如此,真无奈,也不找到哪里不对付。考虑是不是干扰,改三档旋钮控制电源为24V【变频器本身自带】【远程是一个有源24V信号,需用一个24V中间继电器转换】再次实验变频器,不管是本地或远程控制,停机都不报故障【多次试验】。你说怪不怪。此次接触器开始的时候线圈供电是380的,改造以后线圈还是380V只不过改为利用变频器多功能节点【M1 M2常开 变频器启动闭合】来控制其吸合,原来是直接用旋钮控制。看来变频器控制电路设计或配线还是有学问和道道的。接触器控制变频电机的散热风扇,原控制利用其一辅助触点【常开控制变频器启停】,改造后,本地用旋钮,远程用旋钮+中间继电器常开【一触点】。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-21 21:37

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表