三相五线制系统才可以使用漏电保护,普通工厂那种三相四线制供电系统(TN-C)是无法使用漏电保护装置的,一般工厂都用空气开关。先从它的原理分析三相四线漏电保护的原理入手,来分析漏电保护跳闸是怎么回事,应该如何接线才对。
三相四线漏电保护如何接线才不跳闸?
这是一款三相四线制漏电保护开关的内部电器原理图了,可以看到左下角有个电流互感器的东西,三条相线和一条零线都要穿过互感器的内部圆环,这个圆环可以理解成一些磁性材料做成的装置,能有效的感应到4条主线上电流的变化之和。根据电磁定律,只要电流之和变化了,圆环里边会有变化的磁场,然后圆环上缠了一个测量线圈,变化的磁场,会在线圈上产生感生电动势,也就是会让图上的a,b端有了电压。
正常情况下,根据电流节点定律,没有其他支路产生电流流动,流入圆环的电流和流出圆环的电流矢量和为0,也就是圆环上没有变化的磁场,缠绕在圆环上的线圈没有感生电动势,a,b端是不会有电压的。
三相四线漏电保护如何接线才不跳闸?
如果有人站在大地上,碰到了C相这条线,会有电流如上图那样流入到大地里边去,如果是三相五线制,在用户这头,零线和地线是分开的,也就是说漏电后流入地线的电流,并不会经过零线N再次从圆环里边流回去,这样流过圆环这个节点的电流矢量和不再是零了,圆环产生变化磁场,线圈会有电动势,ab端会有电压,当漏电流达到一定值(比如大于50毫安),这样可控硅T2会被被触发导通了,当然C2通过T2和其他元件放电会在电阻R5上产生压差,导致T1也导通了,线圈L是一个电磁铁的线圈,它会有电流通过,K1是电磁铁的触点,这样K1会被切断,这样相当于切断了供电,保证了设备或者人体安全,避免漏电继续发生。
如果是TN-C接地系统,就是常说的三相四线制供电,这时候零线和地线是一条线了,发生了人触电或者设备漏电,漏电流会直接流到零线上去,相当于流过圆环的节点电流依然可能是0,这样线圈a,b端没有电压,K1触点无法断开,而起不到保护作用了。而且如果使用了漏电保护开关,碰巧发生漏电存在,这时候漏电流会流过零线N,达到50毫安以上,三相四线制的漏电开关是无法合闸的,可以使用那种三相开关,这是时候让外壳跟零线接到一起了,如果发生漏漏电了,相当于火线电流流向零线,引起过载或者短路保护。
漏电保护接线的时候,所有的零线要通过漏保,不能从漏电保护的上边引接零线,不然会可能会有电流没有流过漏保那个圆环而引起误动作。  
有人说,如果零线没有电流,三相平衡,零线不经过漏保也没有问题的,实际上这个互感器取的是矢量,很微小的电流,如果没有了零线,这个互感器相当于一个电抗器作用了,三条相线流过时候,会有电动势那种电压源感应,所以同样会让线圈ab端产生电压的,引起误动作,所以零线一定要经过漏保。
一般的电气供电线路设计安装规则:总开关使用不带漏电保护器的空气开关,下级细分负载的分开关,则使用漏电断路器,作用就是避免一台设备漏电跳闸,总开关供电的全部完好的设备全部惨遭连带停电。