微信用户求助:变压器处中性线断,家里有漏电保护器和空开,会烧毁电器吗?
首先需要看下图,这样好理解一些。
中心线短路故障一般分为两种情况:
第一种,中心线没有与地线连接,这样的情况如果用电设备在K'供电段,在三相负荷平衡的情况下,对用电设备无影响,但是这种知识理想情况,一般情况下三相负荷无法保证平衡,况且还是家庭用电,这样的情况下就会出现中性点位移,电压严重偏离额定值而影响设备后者电器的正常使用。漏电空开跳闸在没有检测到漏电的情况下是不动作的,但是空开自身的脱口保护是有的,如果电压过高则造成用电设备电流增大,会出现保护性的跳闸,但是我们的家庭配电箱是按照单元配电的,一般一个空开的电流是10A或者16A,这样空开无法精确保护每个设备,这样的情况下会烧毁用电设备。如果电压过低,则会造成用电设备无法正常使用,不至于烧毁。因为我们无法保证这样的情况下电压是升高还是降低,所以这样的情况式非常危险的。
第二种,中心线没有与地线连接,这种情况下即使中性线断开,只要K'用电段的中性线还与地线连接,则不会影响用电设备的正常使用,更不会使漏电保护器和空开跳闸,家用电器烧毁的情况也不会发生。
以上是本人的个人分析,如有不当之处,请各位同仁指正! |
|