电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 6784|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

高压柜整定值是怎么换算的?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-10-22 17:29:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:高压柜整定值是怎么换算的?
高压柜整定电流的总原则是既要及时保护,又要避免产生误动作。具体电流应该视短路保护还是过载保护进行整定。一时查不到资料,但记得好象是:短路还分大电流和小电流,大电流一般应该是指短路电流在额定电流的10倍或以上的电流,要求短延时或瞬时动作保护。小电流则是指在额定电流的3、5倍左右开始长延时,延时时间到保护动作。过载则一般具有采用反时限特性的元器件作为保护元件。整定值一般略大于额定电流即可,如1.05-1.25左右吧。
高压柜的定值计算是根据所带负载的额定电流,然后再看电流互感器的额定变比得到的。
1.高压柜的定值一般由设计或者业主提供,根据电流、电阻和变比计算出来的。
2.电动机,启动电流高值是额定电流的6-8倍,如果是高压电动机再乘以电流互感器的变比,启动时间过长(启动低值)是额定电流的4倍,变压器过载设定值为变压器额定的1.5倍,速度值为额定值的8倍,8000KVA以下的变压器没有差动保护。
3.计算电流80A,过流一段,1.25×80A≈100A,时间60s,过流二段,1.50×80A≈120A,时间2s,速断电流:6.00×80A≈480A,时间0s。
4.你的电负荷可能是采矿井下供电系统,采矿井下是国家设计规范及安全规范不允许单电源配电的。此定值保护仅作为一般知识了解或作业而已。不可用于实践。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-9-1 23:13

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表