在三相四线系统中,不允许采用三芯电缆另加单芯电缆作零线。
根据〃低压电气装署"规定:三相四线糸统中应采用四芯电力电缆,不应采用三芯电缆另加一根单芯电缆。严禁以金属外壳护套作中性线。并且还规定:在电缆线路装置施工时"一根单芯电缆不得穿在金属保护管内"。
这就告诉低压电工在进行电缆线路装置施工安装时必须遵守的规定。以往有许多存在用三芯电缆另加单芯电缆作零线的事实。由此也经常发生了一些电气事故,给使用单位带来一定损失和人身伤害。而且在施工时由于各种原因在线路装置中会出现三芯电缆与单芯电缆走向不一致。排列不一致。地埋施工时由于电缆弯曲半径不一致会出现飞线地埋。在需要穿金属外管时有的穿管有的不穿管,出现许多不规范的施工。这样当电缆投入运行后由于电缆的电流感应力的作用就会产生电缆故障。常见的是电缆接地线问题。如接地线脱落、断线,安装时也会出现了一部分是接地保护一部分是接零保护。
我们知道三相电源对称的是三相对称负载。而三相电压和三相电流是靠中性线平衡的。如果中性线发生如断线、接头处松动、脱落的故障的时侯,会出现三相电压、三相电流严重的不平衡。中性点发生飘移会产生一定的电压和电流。会发生严重的电气事故并会危及人身安全。因此在三相四线系统中必须用四芯电缆。在三相电流作用力下使中性点的电位始终为零电位。电缆线路装置中三根相线和一根零线的颜标志线在安装中明显区别。中性零线的接头点必须紧固。并要分清接地方式。在电缆施工时遵守低规要求做到规范安全。