|
电接点压力表顾名思义就是检测压力的机械式压力表,跟普通压力表区别带开关信号输出。在小企业,很多工艺生产设备、管道、容器等压力的测量和控制则选用电接点压力表代替较昂贵的智能压力变送器来实现自动化控制。
电接点压力表不仅能就地显示,还能远传开关量信号。电接点压力表有防震电接点压力表、防爆电接点压力表、防腐电接点压力表等。对应的执行器有电机设备,如泵的启停,开关阀的开或关,对应的被控变量是压力。
电接点压力表在检测压力时,压力表的动指针来回跳动,有可能是执行器的振动大或者周围有强振动源或者是压力不稳定。是周围强振动源引起的压力表指针跳动,可以进行对强振动源隔离,是执行器自身的振动,可以在压力表与检测点位加表弯,也可以用耐震电接点压力表,是压力不稳定,可先稳定压力再重新安装。
电接点压力表的量程选择,电接点压力表上限最好高于工艺参数最大压力值的1.5倍,同时电接点压力表的压力范围设置,报警上限设置最好小于等于电接点压力表量程上限值的三分之二。
|
|