在低压配电线路中如何正确选择自动空气断路器一般都是根据不同的负载选择不同类型的自动开关断路器。并且还要根据不同的线路负荷选择不同电流的规格。
自动空气断路器的选择应满足的条件:
一、额定电压必须≥其安装回路的额定线电压。
在我国低压电器的额电电压是500V。
脱扣器的额定电流必须≥其安装回路的计算工作电流。
用于单动机回路断路瞬动脱扣器的整定电流必须满足〈1.2~1.75)倍的电动机额定电流。动作时间在0.02s以上的断路器(DW型)取1.35。动作时间在0.02s以下的断路器(DZ型)取1.75。
用于配电干线回路中有多台电机时断路器的瞬动脱扣器的整定电流必须满足1.3倍×(回路中最大一台电机的额定电流+其余电动机的计算工作电流)。
如选用有延时动作的断路器,则应按回路的正常工作电流选择脱扣器的延时动作整定电流。
用于照明配电回路断路器瞬动脱扣器的整定电流是≤(1.2~1.35)倍的线路计算负荷电流。一般常用1.2倍的计算负荷电流。
在选择断路器还应考虑脱扣器整定电流的灵敏度:。
当配电线路或电动机三相母线上出现两相短路电流,相地短路电流时,断路器的开断电流必须≥回路的短路电流。
断路器的脱扣器在过负荷时应可靠动作。而在受到电动机启动电流冲击的时间内不应动作。
附加:如用小型DZ糸列断路器控制电机工作。应注意选用“D”型号。其他型号不能用。并且也只能限在电机功率15KW以下。而且断路器的额定电流要(1.7~2)倍的电机额定电流。
这是由于小型DZ系列断路器的耐冲击电流较差,电流大容易发热。触头出现熔化现象较多。会产生断相、缺相故障。所以大功率电机都选其他型号系列的断路器。
二、在于配电线路中主要用于低配。一般有万能式断路器、塑壳式、限流式、直流快速几种断路器。电流规格有(40A~6000A)多种规格。同样这些断路器的选择要点:
1.断路器的额定电压≥线路额定电压。
2.断路器的额定电流与过电流脱扣器的额定电流≥线路计算负载电流。
3.断路器的额定短路通断能力≥线路中最大短路电流,注意进出线端的短路通断能力是否相等。
4.断路器欠电压脱扣器额定电压=线路额定电压。
5.选择型配电断路器需考虑短延时短路通断能力和延时梯级的配合。
6.选择电动机保护用断路器需考虑电动机的起动电流并使在起动电流时间内不动作。
7.直流快速断路器要考虑过电流脱扣的动作方向(极性),还有短路电流上升的比率。 |
|