电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 8670|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

西门子840D数控系统无法进入系统,恢复后出现120202报警的故障解决过程

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-10-17 17:37:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
故障:840D数控系统(2403)无法进入系统。
解决过程:1.拆下硬盘,用硬盘读取数据时是可以读取的。
                  2.然后开始用GHOST备份硬盘,结果做到一半出现读取数据错误中止了,文件确实有错误的,所以才无法启动系统。
                  3.没办法我把同样的机床(2401)上的拆下来做备份,然后恢复到(2403)机床上,结果启动报120202和plc无法通信故障,这台机器有两个拖板hmi1和HMI2。
西门子840D数控系统无法进入系统,恢复后出现120202报警的故障解决过程
                 4.我想可能是地址冲突,我又想是不是可以恢复原(2403)的硬盘,用ACRONICS软件试试。
西门子840D数控系统无法进入系统,恢复后出现120202报警的故障解决过程
备份到上图读取出错
西门子840D数控系统无法进入系统,恢复后出现120202报警的故障解决过程
我先让其忽略跳过做完备份。
    5.开始用ACRONICS恢复,恢复时也出错
西门子840D数控系统无法进入系统,恢复后出现120202报警的故障解决过程
同样我先忽略还原结束。
      6.装上恢复的原盘结果系统可以启动,但是同样是120202报警,我关电重起。
结果坏的一台HMI2启动并通信上了,而另一台原正常的HMI1通信不上了。先不管试试HMI2是不是可以操作,结果可以,期间有个小插曲,按I3.7RESET键时出现NCU重起,后查到是手轮上的急停没复位。
       7.开始查HMI1为什么会通信不上,我想是地址冲突了引起的,不然不会出现有时HMI1能通信,有时HMI2通信
查看HMI1地址:
西门子840D数控系统无法进入系统,恢复后出现120202报警的故障解决过程
HMI2地址:
西门子840D数控系统无法进入系统,恢复后出现120202报警的故障解决过程
发现是对的呀!
再查NCK地址:
西门子840D数控系统无法进入系统,恢复后出现120202报警的故障解决过程
知道当前只有HMI1的连上了,而我目前连不上的地址是1,奇怪了怎么是这样,好了我直接更改通信故障的HMI2的地址为:1然后重起HMI2。
8.OK啦,检查NCK地址:
西门子840D数控系统无法进入系统,恢复后出现120202报警的故障解决过程
问题解决了。
分享给大家,祝大家愉快地看完此贴,喜欢的给个赞。
本文转载自:西门子工业技术论坛

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-29 21:49

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表