供电电源方式是交流三相四线制。负载是88KW的电器。这是属于三相电路中的电源、负载和输电线阻抗,这三者之间形成有一项不对称。即负载88KW可大致分为A相是30KW,B相30KW,C相28KW也就是近似于三相对称电路。其中一相负载差2KW。因此在计算选择导线时可以看成:三相对称电源联接对称负载。
在这近似对对称三相电路中零线虽然会出现略有飘移但接地近似为零电位。但中点联接必须牢固。导线截面也要和相线截面相等才能符合低规要求和规范。
1,计算每相功率。三相负载均匀分配,88/3=29.3(kW)。
2,计算单相电流。29.3×1000/220=133.2(A)。
3,计算导线截面积。考虑地暖只有冬天用,按4A/mm2算,133.2/4=33.3(mm2)。
按电力电缆规格标准,取3×35+2×16铜缆即可。如果线路长,或想保守些,或考虑平方数不达标,就选3×50+2×25铜缆。
最简单最实用方法,通常380v电压情况下1kw等于2a.220v电压1kw等于4.5a,12的铜线载流量是4-6,我们取中间5a,380v,88kw电机电流应该是88×2=176a,176÷5=35.2,那么可供选择的线径有352和502
以配电线路50米以下、又是220V工作电压的地暖均衡分接到三相四线配电线路中、并且按铜芯导线来回路这个问题。
为了运行可靠、减少能耗,供配电线路选择导线的原则是按照满足线路上的已知负载大概功率并留有适当的余量来选用导线。
所以问题说的88千瓦分接于三相电源我就按每相负载30千瓦计算、所以说;三相负载中的每相负载电流是136A左右,70平方毫米截面积的铜芯导线的安全载流量是160A左右,并考虑到目前市场上导线的材质纯度及其截面积是否达标,所以我认为;三根相线选用70平方毫米截面积的铜芯导线较为合适。并在线路始端装设250A触点容量160A脱扣电流值的断路器来保护导线安全。
按照低压电气安装安全规程规定;三相四线的工业动力配电线路的零线线径不得小于相线线径的50%、三相四线供配电的综合线路的零线线径要与相线线径相同、所以我认为;零线也是采用70平方毫米截面积的铜芯导线。
地线是保障设备与人身安全的导线,在满足机械强度的前提下,原则上按最大的一台设备负载电流的1.2倍来选用,即是说;地线的安全载流量要满足最大负载电流的单台设备的电源断路器、脱扣电流可靠动作分闸才能保障安全。 |
|