电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 7049|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

S7-1500(TIA V13)与Wincc V7.3仿真

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-10-16 08:59:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
操作系统:Win7 32位旗舰版
软件:TIA V13,S7-plcsim V13, Wincc V7.3;
注意:
安装完S7-PLCSIM V13 SP1后还要安装S7-PLCSIM V13 SP1 UPD1.exe才能仿真S7-1500PLC;否则出错;
Wincc V7.3安装步骤:安装消息队列,点击setup,完毕后重启电脑;替换CC License文件;授权;
1)打开TIA V13,添加CPU,关键设定IP地址并添加到网络;
S7-1500(TIA V13)与Wincc V7.3仿真
2)编写程序;保存编译;
S7-1500(TIA V13)与Wincc V7.3仿真
3)启动仿真器,下载在线程序;
S7-1500(TIA V13)与Wincc V7.3仿真
S7-1500(TIA V13)与Wincc V7.3仿真
打开控制面板的设置PG/PC接口,可以发现应用程序访问点变为下图:
S7-1500(TIA V13)与Wincc V7.3仿真
值得注意的是win7 32位旗舰版系统有下面的添加删除按钮,试了下也不能手动添加删除接口但应用程序访问点可以自动变化,这很关键;
我的win7 64位旗舰版系统没有下面的添加删除按钮,且应用程序访问点不能变化,现在也没有和WinccV7.3仿真成功;上网查询有的说是缺少系统补丁,有的说是TIA软件的bug;现在也没搞懂;
4)打开WinccV7.3的变量管理,添加S7-1200/1500驱动程序,新建连接;
IP地址和PLC CPU的一致;
访问点选择S7ONLINE和PG/PC的设置一致;
产品系列选择S7-1500;S7-1500PLC组态时有密码的话填写选项的密码;
S7-1500(TIA V13)与Wincc V7.3仿真
WinccV7.3项目在激活时(不用新建画面),可以自动导入PLC符号表;这点很牛;
连接在项目激活时显示绿色对勾,表示通讯已建立(PLC符号表能自动读取导入其实就说明通讯上了);也可以用wincc通道诊断诊断通讯状态;
另:之前Wincc项目中文显示乱码,除了和Wincc软件本身的语言设置外;还和控制面板的语言设置有关(将下图红框语言改为中文,重启电脑生效);
S7-1500(TIA V13)与Wincc V7.3仿真
本文转载自:西门子工业技术论坛

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-28 04:12

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表