摇表如何测电线漏电

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-10-16 08:15:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用摇表的L端夹子夹在任意一个回路线头上,(测完一路再换一路)E端夹子夹在地线上,然后将兆欧表放平稳后摇动手柄,摇动手柄速度要均匀(大约120转/分),若兆欧表指示数值大于0.5兆欧,则线路正常(越大越好,如果兆欧表显示无穷大,这时是理想状态,是最好),如果低于0.5兆欧就证明线路绝缘下降已经存在漏电,表针指示越接近0,表示漏电越严重。
1、将电缆停电,充分放电,作安全措施,然后解开电缆二侧端子待测。
2、将电缆的一相待接到绝缘摇表的测试端E,红线部分;电缆的另二端与电缆的外皮接地端相连接,并连接到绝缘摇表的接地端E,蓝线部分,这部分是接死的;如果测试环境潮湿,还可将电缆屏蔽接入绝缘摇表的屏蔽端,如果测试环境好,也可以不接此线。
3、转动摇表,以120转/分均速转动,然后将测试端接触电缆的待测相,如果该相绝缘电阻相对较低,说明该相可能漏电;如果绝缘电阻很高,说明该相绝缘没有问题,那再测量下一相。
4、其他相的测试方法与上相同,直到找出绝缘电阻比较低的那一相,即可能是漏电的相。
5、测试需要二个人进行,要非常重视安全,电缆二侧都要有专人把守。