电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 3438|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

高压柜额定值怎么算?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-10-15 18:26:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
高压柜的定值计算是根据所带负载的额定电流,然后再看电流互感器的额定变比得到的。
1.高压柜的定值一般由设计或者业主提供,根据电流、电阻和变比计算出来的。
2.电动机,启动电流高值是额定电流的6-8倍,如果是高压电动机再乘以电流互感器的变比,启动时间过长(启动低值)是额定电流的4倍,变压器过载设定值为变压器额定的1.5倍,速度值为额定值的8倍,8000KVA以下的变压器没有差动保护。
3.计算电流80A,过流一段,1.25×80A≈100A,时间60s,过流二段,1.50×80A≈120A,时间2s,速断电流:6.00×80A≈480A,时间0s。
4.你的电负荷可能是采矿井下供电系统,采矿井下是国家设计规范及安全规范不允许单电源配电的。此定值保护仅作为一般知识了解或作业而已。不可用于实践。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-20 21:45

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表