电气水灾监控系统和消防设备电源监控系统都是为了保证消防安全而设置的,二者都属于实时监控系统,不过这两个系统在使用时有着非常大的区别。
1、电气火灾监控系统
电气火灾监控系统是指当被保护线路中的被探测参数超过报警设定值时,能发出报警信号、控制信号并能指示报警部位的系统。
电气火灾监控系统主要由电气火灾监控设备、剩余电流式电气火灾监控探测器以及测温式电气火灾监控探测器组成。
电气火灾监控系统基本原理是:当电气设备中的电流、温度等参数发生异常或突变时,终端探测头(如剩余电流互感器、温度传感器等)利用电磁场感应原理、温度效应的变化对该信息进行采集,并输送到监控探测器里,经放大、A/D转换、CPU对变化的幅值进行分析、判断,并与报警设定值进行比较,一旦超出设定值则发出报警信号,同时也输送到监控设备中,再经监控设备进一步识别、判定,当确认可能会发生火灾时,监控主机发出火灾报警信号,点亮报警指示灯,发出报警音响,同时在液晶显示屏上显示火灾报警等信息。值班人员则根据以上显示的信息,迅速到事故现场进行检查处理,并将报警信息发送到集中控制台。
2、消防电源监控系统
消防电源监控系统是指对消防设备的电源进行实时的监控,通过检测消防设备电源的电压、电流、开关状态等有关设备电源信息,从而判断电源设备是否有断路、短路、过压、欠压、缺相、错相以及过流(过载)等故障信息并报警、记录的监控系统。
消防设备电源监控系统由消防设备电源状态监控器、电压传感器、电流传感器、电压/电流传感器等部分或全部设备组成。
消防电源监控系统是通过传感器采集现场消防设备的电压/电流信号,传输给消防设备电源状态监控器,监控所有消防设备的主电源和备用电源工作状态,在电源发生过压、欠压、过流、缺相等故障时能发出报警信号,以保证消防系统内各消防设备的供电正常,从而确保消防系统稳定运行。