在中压配电系统中,跌落式熔断器使用较多,如果选择使用不当发生的故障机会也较多。为此应注意以下各项:
(1)根据运行经验,跌落式熔断器的额定电流应留有较大的欲度,一般按实际负荷电流的2倍以上选择跌落式熔断器的额定电流。跌落式熔断器熔丝的额定电流也应大于实际负荷电流,取实际负荷电流的1.3~1.5倍。根据现场运行经验,当通过跌落式熔断器的负荷电流经常超过90~100A时,跌落式熔断器的触头(俗称鸭嘴)容易引起局部过热,出现打火,很容易扩大为相间电弧故障事故。因此,正常负荷电流超过90~100A时,一般不采用跌落式熔断器,而其改用其他柱上开关。
(2)跌落式熔断器依靠熔断时电弧的热量,在熔丝管内产生气体往外喷出时吹灭电弧。当短路电流太大时,电弧太强,气体吹不灭电弧,因此规定了开断容量的上限;当短路电流太小时,产生的气体太小,也吹不灭电弧,因此有规定了下限。当故障电流大于上限,或小于下限,则跌落式熔断器不能可靠灭弧,会造成电弧短路,引起跌落式熔断器烧损甚至爆炸,扩大事故。
因此使用时要特别注意。选择跌落式熔断器时应检查开断容量上限和额定电流应分别大于安装地点的较大短路容量和负荷电流;同时要验算跌落式熔断器的开断容量下限应小于安装地点的较小短路容量。
(3)在选用跌落式熔断器的熔丝时,要特别注意产品质量。有的熔丝实际熔断电流比标定电流小得多。有的熔体与软铜绞线的压接不严,甚至可以轻松地转动。有的厂家为了降低成本,熔体两端的软铜绞线截面不够,太细。所有这些都可能使跌落式熔断器在正常运行时熔丝熔断造成停电事故。而且在这种情况下由于不存在短路电流,因此熔丝管产气不足,也可能造成电弧熄灭缓慢造成相间短路故障。
|
|