一般星三角启动故障先应确定控制线路无故障才可进一步分析原因。
现在问题是当三相电源接入主电路后还没有接入电动机。当启动控制线路就跳闸总电源。说明控制电路中的三个主接触器存在的问题即负载是空接而三相电源被星形接触器短接引起三相电源短路跳闸。
检查顺序:
一、先断开三角形接触器的线圈端的一个接线头。再拆除星形的并接线然后通电试起动。看三相电源的主接触器和星形接触器的吸合情况。此时是否三相电源正常。用测电笔测试三相电是否正常或用万用笔测各相电压是否正常。如正常吸合,三相电源也正常则做第二步检查。
二、将三角形接触器的线圈接好。再接通三相电源试起动。看三角形接触器吸合情况。并且用测电笔主触头三相电与星形接触器的主触头的三相电的相位即A相B相C相是否一致。星三角转换是否在20到25秒内完成。时间长短的话可仔细调节时间继电器。
三、试起动正常则可将拆下的星形接触器的并接线。用12只100W电灯泡代替电动机。2只电灯泡串接分三组星形接法接入星形接触器。然后再用6只电灯泡分3组每组2只用三角形接法。三个端点与三角形接触器的出线端连接。仔细检查无误后合上电源开关试起动观测控制线路工作情况所接入星形和三角形接触器灯泡吸合情况。如果星三角转换灯泡正常亮暗说明控制线路正常可以接入电机运行。
记住:电工维修中星三角转换电路如果不接电动机试通三相电检查控制电路要把星接触器的短路并接线拆除才可以通电检查否则会出现电源短路故障。还有三个主接触器相位顺序要一致。 |
|