排除法是电气电气维修人员必备技能,当电气控制电路发生故障时,常使用的排除方法有短接法、电压测量法等查找。但电气控制电路有时发生的故障并不需要采用以上的方法来排除。而是通过对故障设备的电气控制电路分析与排除,就能大致定位故障点。当然这种排除方法基于长期积累的维修经验及熟悉故障设备的电气控制原理。下面以一个示例来说明利用此排除法,快速找出故障设备的电气控制电路的故障点。
一台中捷82年产的T68卧式镗床,故障现象为主轴连续正转时,按下停止按钮,主轴依然在运转,停不下来。其余的工作都正常。
从T68镗床电气原理图可知。主轴运转分连续正反转、点动正反转、变速(正转)。发生故障的是主轴连续正转部分。其组成为按钮AEQ、中间继电器JZE、交流接触器CZE及公共部分(交流接触器CS、Cd。CZ;行程开关1HJ、1HZ、HS;速度继电器JD)。不同于主轴连续反转的是多了主轴变速、主轴进给变量(由行程开关2HJ 、2HZ、速度继电器JD1组成)支路。因故障现象为主轴连续正转时,停不下来。根据电气原理图及故障现象分析和排除,故障点应该在主轴变速、主轴进给变量支路部分。如下图方框所示:
T68电气原理图
打开主轴变速窗口,1HZ、2HZ行程开关上堆满了灰尘和油污,如下图所示。
显然16、17、18号线存在间接短路现象并且线的端部都烧焦了,清理灰尘和油污后,运行主轴连续正转。按下停止按钮后,主轴停了下来。故障消除了。
停机切断电源,将烧焦了的线处理后交付使用。