三菱CC-Link传送速率和电缆长度

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-9-27 19:35:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三菱CC-Link 产品作为开放式现场总线,具有传送速度快、数据容量大、使用简单、通信稳定性高、使用范围广泛等特点,同时具有备用主站功能、从站脱离功能、自动上线恢复功能,还具有方便调试的预留站功能等,使用户能够简单方便地调试和使用。
在使用上,工程师往往只注意CC-Link的参数设置、从站的数量限制,CC-Link的传送电缆长度限制却很难引起我们的注意。
在三菱CC-Link的使用手册中,关于传送速率和电缆长度是有对应关系的,具体如下图:  
三菱CC-Link传送速率和电缆长度
三菱CC-Link传送速率和电缆长度
上图的“电缆最大总长度”是在现场无其他干扰情况下的理想长度。但实际使用,现场总会有其他的干扰,所以用户根据设置的传送速率和使用的终端电阻类型,要合理的设计各个从站的安装位置,尽量使电缆总长度短于上图“电缆最大总长度”,否则容易出现通讯异常。
例如,我们的一位客户,机器的长度约为138m。用了1个CC-Link主站模块和37个远程I/0从站模块,传送速率为2.5Mb。在调试使用期间,出现了通讯失败的问题,即使当时加入1个中继器,但仍然经常出现掉线问题。
经过我们海蓝工程师排查。发现客户在设计时,未考虑从站各自的位置,出现反复绕线,接线后CC-Link电缆总长度达到300m,虽然短于最大长度限制,但是由于现场干扰情况多,所以仍然会出现通讯异常。
对于这类情况,最好的解决方法是增加1个主站模块,根据现在从站的安装位置,将距离远的从站划分到新的主站模块。这样便不会在出现类似的问题。