三角形工作时,相电流I(相)=U(N)/Z Z为每相绕组的电抗
线电流I(线)=I(相)*√3 U(N)为电网电压
星形工作时,线电流I(线)’=相电流I(相)’= U(N)/√3/Z
对于正常工作为三角形工作的电动机,它的额定电流即为三角形工作时的线电流,
如果此电机处于星形工作时,它的工作电流 即
线电流I(线)’=相电流I(相)’
= U(N)/√3/Z
= I(相)/√3
= I(线)/√3/√3
= I(线)/3
即星形工作时的线电流为三角形工作时的线电流的1/3。
1、星三角启动的电机(以22KW为例),实际运行必须是三角形运行才能达到额定值,其额定值电流为线电流I=22÷0.38÷1.732÷COSφ=44A左右。而流过电机各相绕组的相电流(包括为实现三角形连接的外部电缆,即接触器至电机线端的电缆)=线电流÷1.732=25.4A。
2、 三角形运行的电机在星形连接运行时,线电流=相电流,由于加在电机各相绕组的相电压=线电压÷1.732=220V,因此线电流=相电流=25.4A,实际启动电流应按25.4A来乘以启动倍数,而不是按44A来计算启动电流。
3、 电缆的选择是按负荷实际长期电流选择的,不是按启动电流选择的,因此,星三角启动的电缆应按25.4A来考虑。但,电源侧的电缆以及控制柜断路器至接触器的电缆必须按44A考虑,因为流过这段电缆的电流为线电流,只有接触器后至电机接线端的电缆才是流过相电流。
4、 根据供电距离、铺设方式、铺设环境选择电缆,一般电缆额定载流量应该大于25.4÷0.8=32A,所以可选择6或10平方毫米的电缆
5、 选接触器时也要根据实际情况选择,空载不频繁启动时,两个32A一个25A接触器即可,带负载启动、频繁启动或接触器质量较差,应适当加大接触器型号。 |
|