1、用外部开关电源24V直接到开关的一个端子,开关的另一个端子接 I 点。要求这个开关必须是无源的。然后数字量输入模块的 M 接到外部开关电源的0V。
2、输出接完负载直接接到外部开关电源电源0V 并且要将开关电源的0V接到输出的Q点所在组的 M 公共端子。外部开关电源电源的24V+要接到该输出Q点所在组的L+端子。手册上对数字量输出模块不同组的公共端子表示方法为:M 端子分别用 1M、2M、3M、4M来表示;L+端子分别用 1L+、2L+、3L+、4L+来表示。
常规模块是按上面的方法来接线的。
4、直接接负载还要注意一点是,Q 所能承受的最大电流随订货号的不同而不同。比如常用的6ES7322-1BL00-0AA0 SM 322; DO 32 x DC 24 V/0.5 A ,适用于电磁阀、DC 接触器和信号灯。
5、如果连接的是感性负载,是不是考虑要加反向续流二级管。
6、还要注意的是输出模块的输出类型是源型接法还是漏型接法,这要参考模块数据手册,对应订货号来看。
7、直接驱动负载的方式不太好,做实验是可以的,但是工业现场的电压等级一般不尽相同,可能因错误的接线将非直流 24V 的电压引入模块。为了更好地保护模块,一般采用模块的 Q 点驱动直流24V的中继,中继的开点就是一个无源点,用这个点去驱动负载。 |