一起因dp插头引起的通讯故障

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-9-20 18:06:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚刚今天上午,有同事让我去看一个西门子cpu414与mp370触摸屏的停止故障。
到现场看触摸屏I/O域输入正常,显示也正常,但是,有时候会出现“#”。出现“#”只能说明该触摸屏通讯断路(间隙性的断路)、开路及I/O域数据超范围。监控plc程序地址并没有出现数据超范围,那么,只能是通讯连接问题了,该电控柜cpu与触摸屏的通讯距离也就在2.5米左右,使用的是普通双芯屏蔽电缆,且屏蔽层没有正确压接在dp插头的金属片上,只能重新做dp连接头及更换可能引起故障的dp插头。
重新连接、更换cpu侧的mpi接口上的dp插头,监控I/O域故障依然存在,毫不犹豫地换触摸屏侧的dp插头,再监控故障现象消失。
该dp插头为压接式连接方式,订货号:6ES7972-0BA50-0XA0,使用年限大概在近10年。
故障小结:
1)dp电缆必须用西门子的专用dp电缆,以确保通讯的稳定性。这里有几个层面的意思,第一,专用dp电缆的绝缘外层正好能够与dp插头的孔径匹配,有利于固定通讯电缆;第二,通讯电缆的线径同样可以与压接式的dp插头匹配(螺丝压接式可以不考虑这个问题)。
2)做dp插头的连接必须循规蹈矩的做,外层金属屏蔽层必须压接在dp插头的金属片上,并按电缆颜色对应连接的端子上。
3)遇到问题需冷情对待,用排除法处理。

回复