微信用户求助:在220V电压中2.5平方BV铜线可以带多少负荷?如何计算?
在 220V的电路中,家装正常使用的条件下2.5平方的国标铜线能够带的负荷是4180W到5720W。
我们首先要知道2.5平方BV铜线的安全载流量:- 我们看上面电线的安全载流量表,上面的电线安全载流量表是按照常规使用条件下电线的安全电流(也就是说温度是常温、距离是常规距离不考虑压降的条件下的载流量,如果是高温,远距离敷设就根据对应条件来核算);
- 我们查上面的电线安全载流量表就可以查出2.5平方的BV铜线在穿管(明敷不穿管由于家装很少遇到,这里就不做分析了)的条件下,它所能负载的安全电流是19A到26A之间。
我们再来根据常规电工的经验来分析一下:- 在220V的单相电路中,每平方国标铜线可以通过的安全电流是7A到9A之间,那么2.5平方的铜线所能负载的安全电流就是17.5A到22.5A之间,这个数据是比较保守的。
最后我们再根据以往的电工口诀来核算一下:- 2.5以下乘以9,往上减一顺号走……条件有变加折算,高温九折铜升级;穿管根数二三四,八七六折满载流;,那么2.5平方铜线的载流量就是4×9×0.8到4×9×0.6之间,即22A到28A之间;
- 通过这三种计算,我们会发现三种计算结果都不一样,我们也很难去说哪个对哪个错,个人认为载流量表给出的数据是最为合理的,所以我的取值都是19A到26A之间。
再来跟大家分析220V电路中2.5平方的BV铜线能够带多少负荷:- 由于是家用负荷的简单计算,我们使用计算公式P=UI就可以了,其中P就是要计算的负荷,U是电压是220V,I就是上面的安全电流19A到26A;
- 先算最小能够承载的负荷P=UI=220V×19A=4180W,然后再来算最大能够承载的负荷P=UI=220V×26A=5720W;
- 所以最后给出的答案是在 220V的电路中,家装正常使用的条件下2.5平方的国标铜线能够带的负荷是4180W到5720W。
|
|