  三相电功率计算公式包括三种功率,有功功率P、无功功率Q和视在功率S。对于对称负载来说,三种功率计算公式均比较简单,相对测量也比较简单,也只需测量一路电量信号即可。
  对于要求精度较高的场合,我必须采用两表法或者三表法来测量三相功率。
  电压与电流之间的相位差(Φ)的余弦叫做功率因数,用符号cosΦ表示,在数值上,功率因数是有功功率和视在功率的比值,即cosΦ=P/S
  三种功率和功率因素cosΦ是一个直角功率三角形关系:两个直角边是有功功率、无功功率,斜边是视在功率。
  有功功率平方+无功功率平方=视在功率平方。 三相负荷中,任何时候这三种功率总是同时存在: 视在功率S=1.732UI
  有功功率P=1.732UIcosΦ 无功功率Q=1.732UIsinΦ 功率因数cosΦ=P/S sinΦ=Q/S
  如供电电压是交流三相电,每相电压为220V,
  已知电机额定电压为380V,额定电流为15A,请问,:
  1、当三相异步电机在星形启动时,电功率计算公式是否为:根号3*U*I*功率因数,U是380V还是220V?
  2、当三相异步电机在角形运转时,电功率计算公式是否为:根号3*U*I*功率因数,U是380V还是220V?
  1》供电电压是交流三相电,每相电压为220V,电机额定电压为380V,额定电流为15A(应该是15KW△接的),可将电机改为Y接以适应三相220V运行,其计算公式U=220V,电压低了,电流大了,功率保持不变。
  2》当三相电压为380V时,三相异步电机在原有接法中不论Y接还是△接,其计算公式U=380V。
  3》当三相电压为380V时,三相异步电机原为△接法改为Y接法时,因其绕组原来是承受380V的,改Y接法后其绕组能承受380V电压的根号3倍(即380×1.732≈660V),绕组能承受660V电压在380V电压运行,其根号3需增至3次方。即:I=P/(1.732×1.732×1.732×U×cosφ) 计算结果应为原来的1/3电流或功率
  功率因数是表示耗用有功、无功电流的比值,因为电机是需要有功和无功电流激磁运行的,电机满载时,耗用有功电流最大,无功电流最小,功率因数约0.85;轻载或空载时,耗用有功电流较小,无功电流较大,功率因数约0.4~0.7之间。
  一般计算取功率因数为0.78或0.8
  P=1.732×U×I×COSφ=1.732×0.38×17×0.78=8.7(KW)
  假定交流电的功率因素为1,相电压为220伏特,则把220乘以该相电流就是这一相的功率。用相同的方法求出其他两相的功率,然后把三相功率相加既得。注意的是计算时不能用380伏特乘以电流。

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
logic78 + 2 很给力!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2018-9-17 21:19:46 | 只看该作者
  三相电功率计算公式:
  P=1.732*U*I*cosΦ
  P=1.732*U^2*cosΦ/R
  P=1.732*I^2*R*cosΦ
  1、当三相负载平衡时:
  P=3*U相*I相*cosφ=√3*U线*I线*cosφ
  2、当三相负载不平衡时:
  分别计算各相功率,再求和,
  P=P1+P2+P3=U1*I1*cosφ1+U2*I2*cosφ2+U3*I3*cosφ3
  三相交流电是电能的一种输送形式,简称为三相电。三相交流电源,是由三个频率相同、振幅相等、相位依次互差120°的交流电势组成的电源。三相交流电的用途很多,工业中大部分的交流用电设备,例如电动机,都采用三相交流电,也就是经常提到的三相四线制。而在日常生活中,多使用单相电源,也称为照明电。当采用照明电供电时,使用三相电其中的一相对用电设备供电,例如家用电器,而另外一根线是三相四线之中的第四根线,也就是其中的零线,该零线从三相电的中性点引出。