绝缘电阻是电气设备和电气线路最基本的绝缘指标。对于低压电气装置的交接试验,常温下电动机、配电设备和配电线路的绝缘电阻不应低于0.5MΩ(对于运行中的设备和线路,绝缘电阻不应低于1MΩ/kV)。低压电器及其连接电缆和二次回路的绝缘电阻一般不应低于1MΩ;在比较潮湿的环境不应低于0.5MΩ;二次回路小母线的绝缘电阻不应低于10MΩ。I类手持电动工具的绝缘电阻不应低于2MΩ。
绝缘电阻:加直流电压于电介质,经过一定时间极化过程结束后,流过电介质的泄漏电流对应的电阻称绝缘电阻。
公式是这么样:R=U/(1000+P/100)
R——绝缘电阻(MΩ);
U——电动机的额定电压(V);
P——电动机功率(KW)。
但实际工作一般按这样的做法:
1、380V以下的低压设备用500V兆欧表(摇表)测量大于0.5兆欧视为合格。
2、1千伏以上设备的,用1kV或者2500V摇表来摇测,每升高1千伏绝缘电阻要求提高1兆欧。比如:6kV的设备就要求有6MΩ, |
|