如图所示为 电动机正反转 电气控制原理图。正反转控制是设备中常见的运行方式,如起重天车,垂直升降机等。
正反转控制是通过改变通入电动机三相定子绕组中电流的相序,实现电动机改变旋转方向。图中电路正转 接触器和反转接触器的与 电源相连接侧接线相同,与负载接线时调相,即把U与W相对调。为确保相序对调时2个Km线圈不能同时得电,防止发生相间短路故障,图示电路采取了按钮机械联锁和接触器电气联锁的双重联锁。图中的SB2和SB3为按钮机械联锁,即使发生了同时按下正反转按钮的误操作,两接触器不可能同时得电,防止发生相间短路故障。在控制电路的5、6和8、9之间分别是用于电气联锁的两个接触器辅助常闭触点,如果KM1接触器得电]那么8、9之间的KM1辅助常闭触点必然断开,这样从电气方面防止发生相间短路故障,为接触器的电气联锁,本电路为机械、电气双重联锁,不可能发生相间短路故障。 1.正转控制 在控制电路中,按下SB2,sB2在图中7、8之间常闭触点断开,实现对KM2线圈的机械联锁,SB2完全按下RM1线圈得电,KM1所有触点动作,KM1通过其辅助常开触点实现自锁,同时通过在8、9之间的辅助常闭触点实现对KM2的电气联锁。由于控制电路中KM1线圈得电,使主电路中接触器主触点RM1闭合,电动机得电正转工作,松开cB2电动机保持正转。 2.反转控制与正转工作相似,按下sB3即可实现电动机反转工作。 3.停止:按下sB1,控制电路断开,所有元件失电复位]电动机停止工作。 |