二次侧熔断器选择的一般原则:
(1)熔丝的熔断时间必须保证在二次回路发生短路时,小于继电保护装置的动作时间。
(2)熔断器的容量应满足以下条件:熔线额定电流应大于最大负荷电流,且取可靠系数为1.5。
(3)继电保护装置与测量仪表公用一组电压互感器时,应考虑装设在继电保护装置的熔断器与仪表回路的熔断器在动作时间和灵敏度上相配合,即仪表回路熔断器的动作时间应小于
继电保护装置的动作时间,这样仪表回路短路时,不致引起继电保护装置误动作。
选择电压互感器二次熔断器的容量的方式:
二次侧熔断器容量按二次回路负荷的1.5倍考虑,一般情况下保护回路按3~5A选择,计量回路按1~2A选择,同时还应使表计回路熔丝的熔断时间小于保护装置的动作时间。
电压互感器的一次熔断器容量的选择方式:
1、110kV及以上电压互感器一次侧不装设熔断器;
2、35kV及10kV电压互感器一次侧装设填有石英砂的套管熔断器,额定电流为0.5A; |
|